RE:1440kW/400V的电炉需要配多大的10kV变压器

主要看你的炉子炼什么产品,考虑功率因数的固定值。要是按照0.95计算,你也就1550KVA的变压器,我看你还是选择1250KVA的变压器,然后再让制作时留30%的余量,这样实际就是1625KVA,铭牌标1250KVA,可以少交容量电费。
发表于 2012-6-23 00:50:00 | 显示全部楼层

RE:1440kW/400V的电炉需要配多大的10kV变压器

个人认为需要2000容量的。