工控之家

 找回密码
加入工控之家

1440kW/400V的电炉需要配多大的10kV变压器

[复制链接]
发表于 2012-6-22 17:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1440kW/400V的电炉需要配多大的10kV变压器,谢谢
发表于 2012-6-22 18:19:09 | 显示全部楼层

RE:1440kW/400V的电炉需要配多大的10kV变压器

1600的应该没问题。看是否还有其他辅助负荷。
发表于 2012-6-22 18:58:14 | 显示全部楼层

RE:1440kW/400V的电炉需要配多大的10kV变压器

1# PHXO
最小要选用2000KVA的变压器。
发表于 2012-6-22 19:37:19 | 显示全部楼层

RE:1440kW/400V的电炉需要配多大的10kV变压器

要是光这一个设备用,没有其它的设备用电的话,可以使用1600KWA的变压器就可以了,因为电炉是纯电阻设备,设备本身没有无功损耗,故可以选用1600KVA变压器就可以正常使用。
发表于 2012-6-22 20:16:24 | 显示全部楼层

RE:1440kW/400V的电炉需要配多大的10kV变压器

一般还要考虑预留负荷20%。
发表于 2012-6-22 20:55:29 | 显示全部楼层

RE:1440kW/400V的电炉需要配多大的10kV变压器

还是2000的保险。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-22 21:34:34 | 显示全部楼层

RE:1440kW/400V的电炉需要配多大的10kV变压器

谢谢各位,变压器基本是电炉专用,辅助电源就是控制的啦。
发表于 2012-6-22 22:13:39 | 显示全部楼层

RE:1440kW/400V的电炉需要配多大的10kV变压器

建议采用2000的变压器,这样变压器处于80%负载状态,要是使用1600的话,变压器一直处于满负荷状态,严重影响变压器寿命!!
发表于 2012-6-22 22:52:44 | 显示全部楼层

RE:1440kW/400V的电炉需要配多大的10kV变压器

不知道怎么回事,不能添加附件,手头上有电炉变压器的选型说明书,也不知道LZ的电炉是啥样子,对号入座吧!!大家一起学习!!
晕死,不能上传附件,给个rayfile的下载连接吧:http://www.rayfile.com/files/8ad7aaeb-24d3-11df-a073-0015c55db73d/

链接已测试,可下载。
发表于 2012-6-22 23:31:49 | 显示全部楼层

RE:1440kW/400V的电炉需要配多大的10kV变压器

先看看还有没有其他负荷,你说的这个负荷应该是个装机容量,实际利用负荷应该没有这么高,但是肯定还有其他的负荷,所以1600KVA的变压器足够了,如果你说的这个是个实际负荷的话建议你采用2000KVA的变压器。