电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB 50257- 96中对于电气接地也作出了非常明确和肯定的规定:
5.1.1 在爆炸危险环境的电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保
护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分,均应接地或接零。
5.1.2 在爆炸性气体环境 1 区或爆炸性粉尘环境 10 区内所有的电气设备以及爆炸性气体
环境 2 区内除照明灯具以外的其它电气设备,应采用专用的接地线;该专用接地线若与相线
敷设在同一保护管内时,应具有与相线相等的绝缘。金属管线、电缆的金属外壳等,应作为
辅助接地线。
5.1.3 在爆炸性气体环境2 区的照明灯具及爆炸性粉尘环境 11 区内的所有电气设备,可利
用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线;在爆炸性粉尘环境 11 区内可采用金属结构
作为接地线,但不得利用输送爆炸危险物质的管道。
并且在条文解释中再次强调,即使已经通过可靠的钢结构接地的电气设备也需要接地。
非常遗憾的是,并没有给出这种做法的解释。
根据中国标准法,国标为强制标准,必须遵守。所以接地是必要的。
不过,不太明白为什么,通过钢结构接地会有什么安全隐患么? |