求助:电流互感器故障分析

[复制链接]
发表于 2012-6-22 17:12:14 | 显示全部楼层

RE:求助:电流互感器故障分析

可以将 PLC柜内的电流变送器改安装到200:5互感器的旁边,电流变送器 输出的4-20mA可以传很远!
发表于 2012-6-22 19:48:34 | 显示全部楼层

RE:求助:电流互感器故障分析

我认为主要是二次线路太长
发表于 2012-6-22 22:24:54 | 显示全部楼层

RE:求助:电流互感器故障分析

2A,说明互感器没问题,可能是互感器回路线太长,导致线路阻抗较大或是端子接点接触电阻过大,建议采用200/1A互感器或将变送器靠近互感器安装。