200/5A电流互感器,一次为80A,二次电流短接后为2A,这时可以确定电流互感器一切正常。拆除短接线电流互感器回路只有0.5A,可以判断电流互感器二次回路有问题,比如某处接线端子松动,电流表整流电子元件不良或电流表内部接线端子松动所造成,这是电器设备常见故障。
电流互感器原理:
电流互感器利用变压器原、副边电流成比例的特点制成。其工作原理、等值电路也与一般变压器相同,只是其原边绕组串联在被测电路中,且匝数很少;副边绕组接电流表、继电器电流线圈等低阻抗负载,近似短路。[color="black"]原边电流(即被测电流)和副边电流取决于被测线路的负载,而[color="red"]与电流互感器的[color="red"]副边负载无关。由于副边接近于短路,所以原、副边电压U1和Uc2都很小,励磁电流I0也很小,但是当电流互感器二次回路[color="red"]开路时,二次电流等于零,二次磁势等于零,一次电流及磁势均不变,且全部用于激磁,此时合成磁势较正常状态的合成磁势大许多倍,铁芯磁通急骤达到饱和,由于磁通的增加,在开路的二次线圈中感应出很高的电势,对工作人员的安全和二次回路设备造成危胁。[color="red"]不能把电流互感器二次电流小理解为容量不够。 |