发表于 2012-6-22 17:10:07 | 显示全部楼层

RE:起动时二次回路不工作

楼主最好咨询一下相关厂家,有没有那种电压范围比较宽的接触器,不过我估计有难度,因为你这压降达到50%多了。而一般接触器的 合闸电压在80%~110%之间,分闸电压在20~60%左右。

我倒有个建议,你看看这台电机设计裕度大不大,可能的话 直接上变频器,或者换软启动也可以解决这个问题。
发表于 2012-6-22 21:04:37 | 显示全部楼层

RE:起动时二次回路不工作

3# 学习和利时 把接触器安装到电源那边去,引到现场二次线进行控制