工控之家

 找回密码
加入工控之家

起动时二次回路不工作

[复制链接]
发表于 2012-6-21 02:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台15KW水泵,电缆VV3*25MM2,距变压器720米,变压器出线电压400V。手动起动时,有时接触器能工作,有时接触器不能工作(频繁动作),接触器型号CJX2-9511。自动起动时,接触 器动了一下,便无反应。怀疑起动时压降太大,手动起动时,用万用表测量二次控制电源电压为175V,水泵正常工作时电压为360V。用升压变压器把二次控制电源电压从380V升至420V、升至460V,情况跟以前一样。现打算直接起动改为星三角起动,请问是否可行?是否还有其它可行办法?比如自藕、软起动。
发表于 2012-6-21 05:59:37 | 显示全部楼层

RE:起动时二次回路不工作

1、电缆压降有点大,计算值接近7%,不合理,按说不应该启动不起来,
2、接触器的工作电压 下限范围查查时多少?
3、二次控制电源380V?升到 380.420.460 。。。这话问题不少。380的控制电源吗? 就地控制还是远控?(控制装置在电机旁边还是 720w外的配电室内?)
4、解决办法 暂时没想好,问题处理清楚了再说吧。
发表于 2012-6-21 09:54:07 | 显示全部楼层

RE:起动时二次回路不工作

按说能用,我认为是电机启动时压降太大造成控制电压降低太多,使接触器不能正常工作。不行用个开关直接启动试一下
发表于 2012-6-21 13:48:37 | 显示全部楼层

RE:起动时二次回路不工作

星三角起动应该没有问题。控制电源改为直流24V也行,选个好点的开关电源就行。
发表于 2012-6-21 17:43:07 | 显示全部楼层

RE:起动时二次回路不工作

应该考虑一下,电机与变压器的承载关系,没问题的话,15kw的电机直接就可起来的
发表于 2012-6-21 21:37:37 | 显示全部楼层

RE:起动时二次回路不工作

二次控制线路有问题!可能有接头或者有损伤!
发表于 2012-6-22 01:32:07 | 显示全部楼层

RE:起动时二次回路不工作

你检查过整个一次线电路吗?保险丝断哇!断路器,接触器,热继,电机三相电阻、对地绝缘。我认为你的故障可能是接触不好引起的电压降。或者是堵转了产生的电压降。
发表于 2012-6-22 05:26:37 | 显示全部楼层

RE:起动时二次回路不工作

检查下电网电压是不是正常,变压器容量是不是满足低压总负荷要求。
对这单路水泵负载配线没问题,电压偏差过大容易造成电动机烧毁,不是简单提升二次回路电压就可以投入运行的。其他检查同楼上所述,对回路进行仔细检查分析,找出鼓掌原因。
发表于 2012-6-22 09:21:07 | 显示全部楼层

RE:起动时二次回路不工作

问题的关键是你的接触器的合闸线圈在合闸瞬间在线损达30%的状态下不能正常吸合所造成的!因此你必须将你的接触器改型:即选择合闸线圈能在~220V和~380V两种供电电压下均能正常工作的接触器!
发表于 2012-6-22 13:15:37 | 显示全部楼层

RE:起动时二次回路不工作

二次回路没有问题,当15KW电机脱离时,一切动作正常.起动时,测量二次回路电压瞬时值175V,估计不到零点几秒时间.二次回路电压上升至360V.因此可判定是电机起动降压问题.控制装置在水泵电机旁.因起动时,二次回路电压瞬时值在175V~360V之间变化,造成接触器线圈工作不正常,是否可在二次回路上加装一台小功率的稳压器.而消除上述故障?