发表于 2012-6-22 21:04:26 | 显示全部楼层

RE:变频器的问题求助

同意10楼的观点,楼主应该先明白利用变频运行节能的原理。加装变频后搅拌是不是继续加装减速机?
我之前已经在别的帖子上做过回复,这里转一下:
变频器节能是在保证电机输出力矩的情况下,自动调节V/F曲线,降低转速减少电机的输出力矩,输入电流减小,从而达到节能状态。
采用机械变速时(例如齿转变速、皮带变速)、若变比为K,在电机功率不变时,忽略变速器效率,即转速下降K倍,会造成转矩可升高K倍,它属于恒功率负载。而采用变频器减速时,变频器和电机低于额定频率时电流被限制,力矩不能增加,所以变频器调低电机转速有可能会造成电机带不动负载。变频器节能应用上更适合于风机、泵类等平方转矩,低速下负载转矩较小的设备
发表于 2012-6-22 22:22:36 | 显示全部楼层

RE:变频器的问题求助

变频器面板上读出的电流是输出电流是不准的
发表于 2012-6-22 23:40:46 | 显示全部楼层

RE:变频器的问题求助

首先15KW电机工作电流为20A,说明该电机的负荷较轻,相应地电机效率就较低,功率因素也较低,20A中有较大无功电流存在,而加装变频后,提高了功率因素(0.99以上),无功电流减少了,所以测出的电流降低了,这说明变频器提高了功率因素,相当于就地补偿,可以有效降低线损,但有功功率并没有减少,所以电费不变。