帮我看下这个电机控制的二次图好吗

[复制链接]
发表于 2012-6-22 18:26:47 | 显示全部楼层

RE:帮我看下这个电机控制的二次图好吗

自保持回路和指示灯回路接点应该不是同一个,
发表于 2012-6-22 21:42:12 | 显示全部楼层

RE:帮我看下这个电机控制的二次图好吗

楼主:线号必须是唯一的,SA1:13、KM1:13,打线号的时候这样打也行,但如果这两个线是接在一起的,那么只能在这两者中选1个。停止按钮也有这样做的,就是用带自锁的急停按钮,而不是普通按钮。我是不会这样设计的。