RE:急急急!问个变压器的问题?

[size="3"]负荷用需用系数法与设备使用同期率计算,一般设备不可能都同时运行,而且也不是满负荷运行的,实际工作中大概只有额定功率的80%,但你还要考虑以后增加用电设备的情况,所以还要预留有一定的裕量,为以后发展考虑。还要要考虑当地的电价政策和变压器容量费问题等,还有你的电源电压等级等问题。
发表于 2012-6-22 06:40:45 | 显示全部楼层

RE:急急急!问个变压器的问题?

选用800kVA的变压器足够用的了,因为全部机器的总的有功功率是750kW,这个要再乘一个系数,也就是同时利用的系数,取到0.7至0.8也就是取的够高的了。再有变压器是以kVA为单位的,表示的是视在功率,用S来表示,S=IU;有功功率用P表示,P=IU乘以cosA(A是电流滞后电压的一个夹角,这个夹角越大,表示无功损耗加大);无功功率用Q来表示,Q=IU乘xinA,这是一个功率三角形。当然在变压器安装的时候有一个电容器柜来补偿功率因数,也就是提高变压器的出力。电机类负荷都是感性负荷,要是750kW都是感性负荷就要用到加装电容器柜来补偿这个功率因数了,感性负荷的特点是电流滞后电压一个角度,也就是前面所说的A角度。电容器的特点是电流超前电压一个角度,用来抵消电感的滞后角,这样就提高了功率因数,用来提高系统配电变压器的出力。
发表于 2012-6-22 11:14:20 | 显示全部楼层

RE:急急急!问个变压器的问题?

前面回答一处错误:无功功率Q=IUsinA,


[color="red"]Q=1.732*I*U*sinA
发表于 2012-6-22 15:47:55 | 显示全部楼层

RE:急急急!问个变压器的问题?

750kW (总功率)*0.75(功率因素)*0.95(同时系数)/0.7(变压器运行效率)=763.4kW
如果以后扩容的可能比较大,建议选择 1000kVA 的变压器
如果以后扩容可能不大,建议选择 800kVA 的变压器
我们一般都选1000kVA 的,因为不知道以后业主会不会加用电设备。
另外再复核一下最大电动机的功率,应在变压器功率的30%以内 ,不然可以采用其他降压启动方式。
发表于 2012-6-22 20:21:30 | 显示全部楼层

RE:急急急!问个变压器的问题?

具体要看生产特点了。一般情况800的变压器足够了。设计系数都比较保守。