工控之家

 找回密码
加入工控之家

急急急!问个变压器的问题?

[复制链接]
发表于 2012-6-20 04:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前所有的负荷总共有750KW
我应该选多大容量的变压器呢!
这个应该怎么算呢?
750KW是但所有的电机都开起来的功率!
望高手解答!
谢谢了!
发表于 2012-6-20 09:04:55 | 显示全部楼层

RE:急急急!问个变压器的问题?

1000KVA的变压器就行了
发表于 2012-6-20 13:38:30 | 显示全部楼层

RE:急急急!问个变压器的问题?

那这个是怎么算出来的呢!
我是搞弱电的了
现在要选择这个得了
所以一点都不知道怎么选择的了
麻烦给我说的清楚点好吧!
谢谢了!
发表于 2012-6-20 18:12:05 | 显示全部楼层

RE:急急急!问个变压器的问题?

不用怎么算满足你的生产负荷既可以,但是最大的电机需直接启动不能大于变压器的30%
发表于 2012-6-20 22:45:40 | 显示全部楼层

RE:急急急!问个变压器的问题?

你要搞清楚这个计算过程,建议你还是查一下《电力设计手册》吧。
发表于 2012-6-21 03:19:15 | 显示全部楼层

RE:急急急!问个变压器的问题?

1000KVA的应该可以,你的电机也不一定都同时用。
发表于 2012-6-21 07:52:50 | 显示全部楼层

RE:急急急!问个变压器的问题?

负荷计算是通常是采用需用系数计算方法来计算的,具体你可以参考一下相关的设计手册。
发表于 2012-6-21 12:26:25 | 显示全部楼层

RE:急急急!问个变压器的问题?

你一般可用需用系数法与设备使用同期率计算,并要预留20%容量为以后发展,还有要考虑变压器容量费问题,800KVA或1000KVA的你自己考虑吧。
发表于 2012-6-21 17:00:00 | 显示全部楼层

RE:急急急!问个变压器的问题?

非常好
:loveliness:
发表于 2012-6-21 21:33:35 | 显示全部楼层

RE:急急急!问个变压器的问题?

你一般可用需用系数法与设备使用同期率计算,并要预留20%容量为以后发展,还有要考虑电力变压器容量费问题,800KVA或1000KVA的你自己考虑吧。