【每日一题20090304】变频器调相,可以吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 11:27:58 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090304】变频器调相,可以吗?

变频器本身有正反转功能设定,可以用调线的方法,不过比较***
发表于 2012-6-22 14:04:18 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090304】变频器调相,可以吗?

不用,调参数即可,.变频器有反转功能.!
发表于 2012-6-22 16:40:38 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090304】变频器调相,可以吗?

不可以,变频器电源侧调整电源相序,并不等于变频器输出侧的电源相序变化,因此电动机的转向并不一定会变化。原因在于我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。调整电源侧相序对直流环节没影响,直流逆变也就不会有影响,因此需从输出侧调整电源相序。
发表于 2012-6-22 19:16:58 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090304】变频器调相,可以吗?

楼主的问题是在变频器的电源进线侧进行调相,能否改变电机转向?
在变频器的电源进线侧进行调相,不能改变电机转向。
发表于 2012-6-22 21:53:18 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090304】变频器调相,可以吗?

在变频器的电源进线侧进行调相,应该是不能改变电机转向的!