工控之家

 找回密码
加入工控之家

【每日一题20090304】变频器调相,可以吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 09:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="6"][size="4"]【每日一题20090304】[color="red"]变频器在调试时,发现电机转向反了,有人在变频器的电源进线侧进行了调相,请问这样可以吗?为什么?
发表于 2012-6-21 12:00:58 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090304】变频器调相,可以吗?

不用调相吧。
变频器本身有正反转功能设定,假如电机反转,可以设定其参数,重新上电后,就可以正转了。
发表于 2012-6-21 14:37:18 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090304】变频器调相,可以吗?

可以用调线的方法,不过比较笨。
因为本身变频器有正反转设备功能,将参数修改下就可以。
因此调相也行,不调也行。
发表于 2012-6-21 17:13:38 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090304】变频器调相,可以吗?

象楼主这样做当然可以。
不过因为变频器自带正反转设置功能,可以修改一下参数,使之与原设置相反就可以了。
这样比较简单。
发表于 2012-6-21 19:49:58 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090304】变频器调相,可以吗?

可以用调线的方法,不过比较笨。
因为本身变频器有正反转设备功能,将参数修改下就可以。
因此调相也行,不调也行。
发表于 2012-6-21 22:26:18 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090304】变频器调相,可以吗?

进线一般不用调吧,调一下出口进电机的线就可以,进线一般受长度或空间的限制,不好操作,修改参数改变转向也可以。
发表于 2012-6-22 01:02:38 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090304】变频器调相,可以吗?

不用。 有的键盘上就有 正/反(FWD/RUN) 的按键 你按哪个键就得到哪个转向 还有在功能码里可以设定 还有一种就是端子控制 就是公共端跟正转端子(FWD)短接就是正转 跟反转端子(RUN)断接就反转 正反转切换的时候要注意它的加减速时间(在功能码里可以设)是否合理
发表于 2012-6-22 03:38:58 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090304】变频器调相,可以吗?

不用.变频器有反转功能,调参数即可
发表于 2012-6-22 06:15:18 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090304】变频器调相,可以吗?

不用的,在变频器上面设置好即可.
发表于 2012-6-22 08:51:38 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090304】变频器调相,可以吗?

调参数即可,不用.变频器有反转功能.