工控之家

 找回密码
加入工控之家

变压器容量如何选择

[复制链接]
发表于 2012-6-22 11:22:57 | 显示全部楼层

RE:变压器容量如何选择

单从计算负荷上很难以确定变压器容量,我觉得还应从以下几个方面补充资料然后选择:1)负荷性质,负荷是单台还是多台,设备工作制;2)无功及补偿情况;3)今后发展情况以考虑预留。变压器负荷率考虑在0.8左右即可。
发表于 2012-6-22 13:59:17 | 显示全部楼层

RE:变压器容量如何选择

也不一定痛苦考虑非常远,现在合适将来不一定。
发表于 2012-6-22 16:35:37 | 显示全部楼层

RE:变压器容量如何选择

根据国际《jgj/t16-92》:“用电设备容量在250kw或需要变压器容量在160kva以上者应以高压方式供电”的要求,可知凡是有一定建筑规模的工程都将使用电力变压器,但对于如何选择变压器容量的问题上对有些设计者来说还存在误区。认为变压器有功负荷能力,容量应按照计算负荷负载或接近满负载选择。其实这是一种错觉,误认为“满负荷”可以做到物尽其用,节省投资,殊不知虽然变压器是一种效率高在95%以上的电气设备(n=p输出/输入×100≥95%)。但只有当变压器的负荷在0.5-0.6时才可能实现,这也是从发挥变压器最高效率的角度出发来选择变压器容量的首要条件和依据。
当然最后确定变压器容量时还要综合考虑其它一些因素,例如环境温度的影响,降低温度可以提高变压器的输出功率和减少变压器的损耗,又如变压器台数的合理选择和技术经济比较等等都是影响变压器容量选择的考虑因素。
至于变压器的过载能力是和起始负荷率、环境温度和通风散热条件等相关的因素有关且只能是应急性质和短时间的。过负载时首要要求不致损坏变压器的绝缘和降低使用帮助为原是,一年四季中高峰用电是可能会超负荷而低谷时又会出现轻载运行。这‘超’、‘轻’负载两者之间的量和时间基本等同时会起到互补的作用,但最好不要超负荷15%。
过负荷百分数(n)计算公式:
n=(i-ie)/ie×100%
式中:i-变压器实际负荷电流;ie-变压器额定电流
当然对于设置有强迫风冷的变压器其应急过载能力可达40%-50%,而且过载断续时间也可适当延长(但绝不允许过载情况下长期运行),这可由产品的技术条件来确定。
综合上述各种因素对选择变压器容量的影响,从节能、经济、实用、安全可靠出发,一般选取变压器负荷率在0.65-0.8为宜。
1、电容无功补偿容量的选择和装置
目前我国对用电单位的功率因素要求高压供电压者为0.9以上,低压供电者为0.85以上,为此绝大多数的工业与民用建筑采用补偿的办法、即在低压配电室的配电母线上安装若干组电力电容器补偿供电范围内的无功功率以达到提高功率因数的目的,但对于如何正确选择电容器容量的问题上有的设计者错误认为在作施工图设计时只要根据配电变压器容量(kva)的1/3来选取补偿容量(kvar)就可以了。
例如当变压器容量为1600kav时,选取电容器补偿容量为1600/3=533(kvar)这显然是不正确的。
众所周知,从以下的功率三角形的矢量图(图3)可知要使功率因数由cos 1提高到cos2就必须装置补偿电容器的容量为:
qc-q1-q2=p(tg 1-tg 2)
式中:qc-设置电容器补偿容量,kvar;p-总有功计算负荷,kw;tg 1、tg 2-对应于补偿前、后cos 1、cos 2正切值
也可以通过三角函数表查了cos 及tg 的对应值。
从上述计算分析可知,电容器的无功补偿容量与用电设备的负荷性质、负荷(有功、无功)大小有关,并通过计算求得,而与变压器的容量大小并无任何关系。
近年来一种具有自愈功能且内装有放电电阻,体积小,介质损耗低,防火,可靠,安全性能高的无功补偿干式电容器已代替旧式的油浸电容器,如国产型号主要有bmmj型,进口产品有abb公司的clmd型等。
clmd型电容器更具有高容量和放电速度快的特点,单台容量可达83kvar,放电速度可在电容器离开电源后一分钟端电压下降到50v。
无功补偿电容器在投入运行的瞬间在配电线路上会产生几十倍甚至上百倍额定电流的涌流,因此要求在配电线路上装设专用的切除电容器接触器。
这种接触器的特点是在产品内部装配有作为限制涌流和强制电容器放电的电阻,这样就能够限制涌流在电容器额定电源20倍之内和保证电容器在下次投入时其端子最大剩余电压≤50v。
目前国内有b25c-b75c、clc型和进口abb和ua-r型等产品可供选择。
2、高原地区环境对常用电器设备容量的影响
根据国家标准,常用低压电器使用环境的海拨高度为≤2000米,如果超出高度,上于海拨每升高100m电器的温升要增大0.1-0.5℃(此时由于气温降低0.5℃-1%,也由于高原熄孤困难的原因对电器的分断容量(能力)也受影响。所以在高海拨地区应用低压电器要认真考虑诸如分断能力、工作电流、绝缘强度等的降容或降低使用条件的问题。
据了解,abb公司生产的塑壳断路器(mccb)用于海拨5000米的高原地区时其分断能力并不会受到影响。
发表于 2012-6-22 19:11:57 | 显示全部楼层

RE:变压器容量如何选择

一、电力变压器运行节能
1.理想运行负载
通常情况下,电力变压器运行的负载在60~70%Se左右(Se—电力变压器的额定视在容量)比较理想,此时变压器损耗较小,运行费用较低。
2.理想功率因数 提高电网的功率因数,有利于变压器的经济运行。
3.降低电力变压器运行温度。
电力变压器的温升每超过8℃,寿命将减少一半。如果它的运行温度超过变压器绕组绝缘允许的范围,绝缘迅速老化,甚至使绕组击穿,烧毁变压器。
4.躲过峰载的电力变压器运行 对高峰负载要下削,低谷负载要上调。
5.保持电力变压器三相负载平衡
电力变压器三相不平衡,负序电流最大不能超过正序电流的5%。如果变压器绕组YO接线,在中线流过的电流不应超过25%Ie(Ie—变压器的额定电流)。如果超过这一数值,损耗将加大。
6.减少或消除供电系统的高次谐波
各种高次谐波,在电力系统中不管是哪一级产生的,都会造成电能损耗,对电力变压器也不例外。
7.将变压器Δ接线改为V接线是经济运行重要手段之一
8.合理分配电力变压器的负载
对两台或两台以上的变压器,容量相同或容量不同的,其负载分配是不同的。如果分配不当,重载有功损耗加大,轻载无功损耗加大,功率因数变差。

二、电动机运行节能
1.保证电动机运行环境良好。
2.保证电动机温升不超过标准。
3.更换损耗大的电动机。
4.更换容量大的电动机。
5.限制电动机的起动次数。
6.减少或消除电动机的空载运行。
7.对三相异步电动机实行静态电容无功功率补偿等措施。

三、风机的运行节能
1.凡是大马拉小车的风机,在条件允许的情况下,应换成小容量的。
2.根据工艺要求和天气温度变化等条件,尽可能减少运行时间。
3.对风量进行有效地控制,如调整出口风门、入口风门和入口叶片等,以减少空气阻力。
4.降低静压力。
5.对管网要及时查漏和堵漏。
6.调整风机电动机的转速

四、水泵的运行节能
1.避免大马拉小车,对容量过大的水泵应更换适合工艺要求容量的水泵。
2.根据工艺要求,尽可能减少运行时间。
3.进行水量控制,采用阀门、挡板等适当地减小流量。
4.降低静压力。
5.适当地将水泵加以串联或并联。
6.降低扬程或减少运行台数。
7.对轴流泵和斜流泵可以在很宽范围内进行翼角控制,以提高效率

五、空调装置的运行节能
1.清除过滤器的污物灰尘以及热交换器的水垢,处理水质等。
2.检查漏水和漏汽,并加以处理。
3.隔热老化和损坏的应及时更换和修补。
4.减少无效运行时间。
5.充分利用自然能量,并使回收装置有效地工作。
6.经常地进行巡回检查,发现隐患及时处理。
7.保证空调设备的大修和小修时间和检修的质量

六、电焊机使用节能
1.电焊机应放置在通风、背光(或遮阳)的地方。
2.电焊机与焊接工件的距离在3m左右最佳,最远不超过10m,节能效果才好。
3.对多台电焊机,一般要装公用电焊机接地线。
4.电焊过程中必须有良好的夹具,这样可以提高焊接的效率。
5.电焊用的软铜线要保证载流的容量,防止因线径小发热而增大耗能,甚至发生危险(燃烧、火灾等)。
6.多台电焊机同时使用而集中补偿时,要经常观察无功补偿的程度,随机地调整,使电网功率因数保持最佳状态。

七、电阻炉运行节能
1.炉体保温层应处在良好状态,首先要保证保温材料的质量,其次是运行中发现保温材料脱落的,应及时补保。
2.保证运行中炉门和炉盖的密封,同时要减少开门和开盖的次数,应尽量缩短开门和开盖的时间,将漏温控制在最小程度。
3.缩短投料时间。
4.在工艺允许的条件下,将温升时间尽量缩短。
5.炉中电阻丝的挂放,要按产品说明书的要求进行,防止挂放过松或过密;对三相电阻炉,必须保证三相阻值分布的平衡。
6.注意各相电阻丝的使用寿命,按时更换。
7.保证计量和显示仪表的准确性,按规范要求定期调校,发现异常及时处理。
8.对大型电阻炉,尽量采用连续运行,减少热量损失
发表于 2012-6-22 21:48:17 | 显示全部楼层

RE:变压器容量如何选择

变压器的选择最要注意的问题:一般不能太大,大了不划算,从长远来看太小也不行,所以这要根据你们的实际情况,先做主要的考虑的因素.一般根据总功率除以0.7~0.75,0.7是变压器的最低值,0.75是它的最高值.