各位:我厂现有580kW负荷(计算负荷),该选用多大变压器,一般工程经验值选多少?
发表于 2012-6-21 11:55:57 | 显示全部楼层

RE:变压器容量如何选择

功率因素取0.85再预留30%的裕量,1000KVA就可以了!
当然了,你还要考虑将来是否有扩建,是否还要加其他设备.
发表于 2012-6-21 14:32:17 | 显示全部楼层

RE:变压器容量如何选择

1250KVA比较好
发表于 2012-6-21 17:08:37 | 显示全部楼层

RE:变压器容量如何选择

对于厂区用电负荷一般有以下几个参数,总装机容量、常规运行负荷、最大用电负荷、区域内单台最大设备容量等,需根据上述参数综合考虑变压器容量;比如考虑电机的启动,变压器容量需大于单台最大设备容量的2倍。
发表于 2012-6-21 19:44:57 | 显示全部楼层

RE:变压器容量如何选择

比如考虑电机的启动,变压器容量需大于单台最大设备容量的2倍。
这个很重要!
发表于 2012-6-21 22:21:17 | 显示全部楼层

RE:变压器容量如何选择

建议和变压器的厂家交流一下,现在很多厂家帮忙计算,能够给出比较专业的答案!
发表于 2012-6-22 00:57:37 | 显示全部楼层

RE:变压器容量如何选择

同意楼上的说法 找相关人问问吧
发表于 2012-6-22 03:33:57 | 显示全部楼层

RE:变压器容量如何选择

别人计算和想法的同时,自己熟悉常规是怎么考虑计算的有利于了解整个过程,因为自己最清楚自己有什么需要什么将来什么
发表于 2012-6-22 06:10:17 | 显示全部楼层

RE:变压器容量如何选择

个人觉得1000KVA比较适合.

变压器容量等于次级负载功率除以效率,感觉大功率的一般效率取0.7左右(小功率的0.8),大概算出来就是900KVA左右.所以1000KVA的个人觉得并不是很富裕.
发表于 2012-6-22 08:46:37 | 显示全部楼层

RE:变压器容量如何选择

个人意见,应改按1250KVA来选