发表于 2012-6-22 04:42:23 | 显示全部楼层

RE:如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题

有三种情况参考:一是DCS量程设置与就地显示表的设置未一致;二是变送的毫安信号不正确;三是这个到DCS的信号电缆未经处理好产生了干扰,结果显示错误.
发表于 2012-6-22 08:36:53 | 显示全部楼层

RE:如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题

听一个老同志说是电流互感器的容量太小的缘故,不知道对否?
发表于 2012-6-22 12:31:23 | 显示全部楼层

RE:如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题

DCS量程设置不对
发表于 2012-6-22 16:25:53 | 显示全部楼层

RE:如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题

请检查是否互感器及二次表都校过
然后检查线路问题
以上都没有的话,开始动手处理DCS吧,
检查DCS量程,如果加减全部偏差,最简单的办法是在程序里加上一部分
发表于 2012-6-22 20:20:23 | 显示全部楼层

RE:如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题

1、 首先检查电流变送器的量程是否是0-5A转换为4-20MA的信号。
2、再检查DCS的量程是否是0-50A。
3、如果上面都是对的话,则设定是没有问题的。
4、下面要检查到底是DCS故障还是变送器故障了,方法很简单在DCS处把两根线拆除并短接,串万用表量电流,换算一下如果与电机电流相对应的话那就是DCS卡件问题,反知则是变送器等的问题。