工控之家

 找回密码
加入工控之家

如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题

[复制链接]
发表于 2012-6-20 13:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一电机运行电流为29安培,控制盘柜上模拟表显示正确,而在仪表控制中心却显示为15安培,请问是什么原因造成的。
电流信号通过电流互感器(50/5)和电流变送器输送到DCS去,
发表于 2012-6-20 17:31:53 | 显示全部楼层

RE:如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题

电流变送器未校准!
发表于 2012-6-20 21:26:23 | 显示全部楼层

RE:如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题

先检查点击是否好的,然后再查信号线
发表于 2012-6-21 01:20:53 | 显示全部楼层

RE:如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题

显示表和变送器是串接在一个互感器上的吗?如不是则可能是三相不平衡!
DCS上的量程设置正确吗?
发表于 2012-6-21 05:15:23 | 显示全部楼层

RE:如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题

如果电流变送器没问题的话,就应该是dcs量程设置不对。
发表于 2012-6-21 09:09:53 | 显示全部楼层

RE:如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题

DCS上的量程设置正确吗? 用的什么系统,也可能是通道有问题
发表于 2012-6-21 13:04:23 | 显示全部楼层

RE:如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题

我厂也出现了显示不正确的情况,学习了。
发表于 2012-6-21 16:58:53 | 显示全部楼层

RE:如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题

应该是dcs量程设置小了
发表于 2012-6-21 20:53:23 | 显示全部楼层

RE:如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题

DCS量程设置大了,DCS和电流变送器量程应一致。
发表于 2012-6-22 00:47:53 | 显示全部楼层

RE:如何解决DCS中显示电动机运行不准确问题

除了变送器本身原因以及DCS量程没设对外,电流变送器装在哪里了,是否在DCS机柜间,那样距离就很远,一般这样送至仪表的接线截面积又小,也容易造成变送器后的显示值不准。