什么是保护接零?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 14:26:33 | 显示全部楼层

RE:什么是保护接零?

谢谢楼上各位为我提供的答案。
发表于 2012-6-22 17:41:58 | 显示全部楼层

RE:什么是保护接零?

保护接零protective connect toneutral
    把电工设备的金属外壳和电网的零线连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。在电压低于1000伏的接零电网中,若电工设备因绝缘损坏或意外情况而使金属外壳带电时,形成相线对中性线的单相短路,则线路上的保护装置(自动开关或熔断器)迅速动作,切断电源,从而使设备的金属部分不致于长时间存在危险的电压,这就保证了人身安全。多相制交流电力系统中,把星形连接的绕组的中性点直接接地,使其与大地等电位,即为零电位。由接地的中性点引出的导线称为零线。在同一电源供电的电工设备上,不容许一部分设备采用保护接零,另一部分设备采用保护接地(见接地)。因为当保护接地的设备外壳带电时 ,若其接地电阻r′D较大,故障电流ID不足以使保护装置动作,则因工作电阻rD的存在,使中性线上一直存在电压U0=IDrD,此时 ,保护接零设备的外壳上长时间存在危险的电压U0,危及人身安全。
  保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。
发表于 2012-6-22 20:57:23 | 显示全部楼层

RE:什么是保护接零?

保护接零是在1kv以下变压器中心点直接接地的电网内把电气设备正常情况下不带电的金属外壳与电网的零线紧密连接起来。
  电气采用保护接零后,一旦设备发生接地短路故障时,短路电流直接经零线形成单相短路事故,该短路事故电流很大,使开关迅速跳闸或使熔断器在极短时间内熔断,从而切除故障的电源,保护了设备和人身安全。
  在变压器中性点直接接地的供电系统中,电压380V/220V三相四线制或三相五线制电网中,因绝缘破坏而可能出现危险对地电压的电气设备金属外壳均应采取保护接零。
  几点说明:
  (1) 关于中性点、中性线、零点、零线变压器的三相绕组星形连接的公共点称为中性点;如果三相绕组平衡,由中性点到各相首端的电压绝对值相等,由中性点引出的导线称为中性线;如果变压器的中性点是接地的,那么该中性点为零点;由零点引出的导线称为零线。
  (2) 三相五线制变压器的中性点不直接接地的供电系统称为三相三线制,变压器的中性点直接接地的供电系统称为三相四线制,将三相四线制的保护零线与工作零线共用一根导线改为保护零线与工作零线分开单独敷设即为三相五线制。工作零线由变压器的零点套管引出,保护零线由变压器的接地干线网引出,如果工作零线发生故障,保护零线仍可发挥保护作用。
  (3) 在同一供电系统中的电气设备,一般不允许一部分采用保护接零而另一部分采用保护接地。
  (4) 无论是采用保护接地还是保护接零,每台电气设备均应单独与接地或接零干线连接,严禁串联。
  (5) 在保护接地和保护接零的线路上要求导电良好,不允许接人开关和保险。
  (6) 重复接地重复接地是指变压器中心点直接接地的供电系统,将零线的一处和多处与大地再次连接。当工作接地电阻不超过40时,每处重复接地电阻不超过lOΩ。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家