什么是保护接零?请指教。
发表于 2012-6-21 09:07:48 | 显示全部楼层

RE:什么是保护接零?

(1)所谓“接零保护”就是在正常情况下把电器设备中与带电部分绝缘的金属结构部件用导线与配电系统的零线连接起来。接零保护一般与熔断器、保护装置等配合用于变压器中性点直接接地的系统中。我们日常生活中常用的就是这种三相四线制中性点直接接地的供电方式。电器设备采用“接零保护”后,当电器设备绝缘损坏或发生相线碰壳时,因为电器设备的金属外壳己直接接到低压电网中的零线上,所以故障电流经过接零导线与配电变压器零线构成闭合回路,碰壳故障变成了单相短路,因金属导线阻抗小,这一短路电流在瞬间增大,足以使保护装置或熔断器迅速动作(熔断)而切断漏电设备电源,即使人体触及了电器设备的外壳(构架)也不会触电。
(2)在中性点直接接地系统中采用接零保护的接线方式很重要。目前, 在我国城镇和农村中,安装接零保护主要有三种方式:

1)三相四线制配电方式。采用这种方式安装的优点是节约资金,不用另设专用的接零保护线。将工作零线从进户线处一分为二后将其中一根线作为接零保护,再接到插座的接地极或电器设备的外壳上。必须注意,零线上不允许装设熔断体和刀闸。因为,一旦熔断体熔断或零线断路,相线电压将通过用电器传到金属外壳上,不但起不到保护作用, 反而有触电的危险。

2)三相五线制或单相三线制配电方式。这种方式是将保护零线从配电变压器的中性点引出,单独敷设,与接地保护线分开。线路长的还应增设重复接地装置并与保护零线连通。采用这种方式虽然一次性投资比较大,但安全性却很高。

3)在三相四线制配电线路的进户点再改为三相五线制。这种方式比三相四线制配电方式更加安全。安装方法是将工作零线和保护零线分开进户,在保护零线上再安装一个重复接地体(有的用户为了节约资金而不做接地体)。这种方式实际上是零干线起着工作零线和保护零线的双重作用,不足之处是零干线必须保证有很好的导电性能和导电连续性,不能是串联支线。否则,如果零干线断路后,其重复接地就变成了保护接地,线路后面的电器设备如果没有采取其他安全保护措施,仍然不安全。
发表于 2012-6-21 12:23:13 | 显示全部楼层

RE:什么是保护接零?

保护接零就是设备外壳与电源零线联结,现在用的少了。
发表于 2012-6-21 15:38:38 | 显示全部楼层

RE:什么是保护接零?

<div class="quote">
原帖由 btlhr2008 于 2008-9-17 14:09 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
保护接零就是设备外壳与电源零线联结,现在用的少了。
发表于 2012-6-21 18:54:03 | 显示全部楼层

RE:什么是保护接零?

现在安全要求高了。。
现在多用三相五线,接地和零线分开。。
保护零是PEN,接地和零线共用一条线
发表于 2012-6-21 22:09:28 | 显示全部楼层

RE:什么是保护接零?

接零保护是把设备外壳连接到中性线后在电力变压器侧集中接地,由于电力线路中零线可能有比较大的电流,零线就可能存在接头发热接触不良的危险,所以零线保护的可靠性就比较差,现在不使用这种保护方式了。
发表于 2012-6-22 01:24:53 | 显示全部楼层

RE:什么是保护接零?

学习了,谢谢!
发表于 2012-6-22 04:40:18 | 显示全部楼层

RE:什么是保护接零?

二楼所言极是,谢谢了!
发表于 2012-6-22 07:55:43 | 显示全部楼层

RE:什么是保护接零?

学到不少东西
发表于 2012-6-22 11:11:08 | 显示全部楼层

RE:什么是保护接零?

零线是老的概念,现在应该区分成N线(中性线),PE线(保护线),PEN线,保护接零通常就指的是接PE线。