工控之家

 找回密码
加入工控之家

液氯槽车充装现场控制系统

[复制链接]
发表于 2012-6-19 15:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于液氯槽车充装现场控制的要求:质量流量计2台,切断阀1台,要求现场PLC控制,有现场控制箱,控制箱有现场指示,能现场操作!
在云南有没有那一家能做啊?有使用的朋友们告诉声!谢谢!
发表于 2012-6-19 20:04:10 | 显示全部楼层

RE:液氯槽车充装现场控制系统

现场用批量控制器来装,需要设计院出图纸么?你得切断阀用气动还是电液阀?
发表于 2012-6-20 00:37:45 | 显示全部楼层

RE:液氯槽车充装现场控制系统

现将您关于质量流量计的那一贴一并探讨。

几乎同样的工况,我们原来有一台质量流量计,型号是CMF100H531NQBMMZZZ 1700R11ABMMZZZ,1''300lbs的法兰,分体式,0~16 t/h,哈C材质。
因为国家新出台TSG特种设备安全技术规范,即TSG R4002-2011《移动式压力容器充装许可规则》,要求自动充装并要有切断阀进行保护。所以我们即将要在液氯槽车充装装置上一套这样的系统。
我原来自己做了一套烧碱自动装车的系统,至今使用效果很好,也因此写了一篇论文《自动装车系统的设计与应用》,发表在2010年4月《氯碱工业》杂志上,有兴趣的话您可以看看。我计划仍以这个为原型,自己完成这个改造任务。
发表于 2012-6-20 05:11:20 | 显示全部楼层

RE:液氯槽车充装现场控制系统

回复 3# denghl


  灰常感谢!我看看!
发表于 2012-6-20 09:44:55 | 显示全部楼层

RE:液氯槽车充装现场控制系统

我们可以处理,我们用我们的危化品检测系统即可解决。有外测液位计,全部在储罐外实现,不用开孔。若需要请联系我。
发表于 2012-6-20 14:18:30 | 显示全部楼层

RE:液氯槽车充装现场控制系统

回复 2# lbbs


切断阀比较常用的是气动阀
发表于 2012-6-20 18:52:05 | 显示全部楼层

RE:液氯槽车充装现场控制系统

回复 1# 浊幕


  最好增设远程液氯切断阀门。
发表于 2012-6-20 23:25:40 | 显示全部楼层

RE:液氯槽车充装现场控制系统

是可行的。但是建议使用调节阀,在开始和结束的时候,实现斜坡控制!比较安全。
中间过程进行定量控制。
PLC实现控制,包括斜坡、定值、累积!
系统中建议增加:静电接地、气体检测仪、现场启动和紧急停止按钮,接入PLC,使得系统更加安全。
发表于 2012-6-21 03:59:15 | 显示全部楼层

RE:液氯槽车充装现场控制系统

补充:在调节阀气路上安装电磁阀,实现非常状况下的紧急切断!或者单独设置紧急切断阀。
发表于 2012-6-21 08:32:50 | 显示全部楼层

RE:液氯槽车充装现场控制系统

本帖最后由 leedrui 于 2011-12-16 18:11 编辑

回复 3# denghl


  我查了一下这个规范,没找到您说的“自动充装”的条款啊?我们这里都是手动操作的,根本没有自动充装的功能。