[咨询求助] SIS中,模拟量和数字量的连锁信号,什么类型的严禁设置旁路开关呢?

[复制链接]
发表于 2014-5-14 21:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:这方面该看哪些规定呢
哪些联锁严禁设置旁路开关呢?
发表于 2014-5-14 21:09:19 | 显示全部楼层
这个可以确认没有任何相关规定,本来联锁旁路在某种意义上都是不符合安全生产规定的,都是甲方业主自己来决定。
 楼主| 发表于 2014-5-14 21:09:34 | 显示全部楼层
SIS应该具有硬件软件自诊断和测试功能:1,SIS应为美国工艺连锁信号设置维护旁路开关方便进行在线测试和维护,用于2oo3的冗余传感器不需要旁路开关(因为可以逐个维护不影响安全),手动停车的输入按钮也不需要旁路开关,但是所有的输出信号严禁设置旁路开关!