现在遇到一个电接点温度计,外接电源220V,输出的信号为DI,从现场到DCS需要经过继电器吗。还有所有的DCS输出的DO信号都要加继电器吗。 另外模拟信号的输入输出为什么不加继电器,求大神指教,本人对这一块不熟悉
发表于 2013-11-8 11:55:22 | 显示全部楼层
DO点一般都需要加隔离继电器,主要是为了提高带负载能力,保证板卡安全。DI视情况可以加可以不加,提供的信号不要带电源,要干接点信号。如果距离远为了保证信号的可靠性而加接电源的话DCS侧就要加继电器隔离,保证DCS侧板卡无论何种信号都不带强电(继电器板除外);模拟量输入输出不需要加继电器(没有任何意义)如果有防爆要求可以加隔离安全栅。