电源柜24VDC与220VAC如何做到冗余?要用到哪些转换装置???
发表于 2013-11-4 19:26:33 | 显示全部楼层

不知道你是24V和220V之间冗余还是分别冗余。24V和220V之间冗余,我没听过,不会做。% s. E$ Y. N5 _2 v8 v
如果24VDC冗余,很多家都有产品,两个开关电源加一个或是两个切换模块(有些人为了节省成本,自己用二极管),象西门子,魏德米勒,PHONIEX等等,都有。
220VAC的冗余切换装置有两种,一种是机械式,一种是电子式,机械式的切换时间比较长,有些厂家说切换时间80ms,根本不可能,基本上就是两个断路器靠一个开关切换,中间肯定会有供不上电的时间。电子式的切换时间一般都小于20ms,切换时不会中断。机械式的很多厂家都有,比如施耐德,ABB,电子式的我只用过施耐德收购的一家产品。
即使24VDC冗余,我也建议用户能提供两路独立的220VAC供电,如果只有一路220VAC供电,如果这路电没有了,再多的开关电源也没用,但实际上用的最多的是一路UPS 220VAC进柜,接到两个开关电源上,只是24VDC冗余。
发表于 2013-11-4 19:26:41 | 显示全部楼层

24VDC之间的冗余和220VAC之间的冗余,有哪些好的产品可以用,谢谢。