工控之家

 找回密码
加入工控之家

[咨询求助] 关于减温减压器(中压减到低压)蒸汽压力控制阀的选型和要求,为什么我们的发生故障

[复制链接]
发表于 2013-7-16 17:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:3.5MPa中压过热蒸汽(450度)减温减压到1.0MPa(250度)低压蒸汽
中压蒸汽压力控制(中压通过该阀门进入低压蒸汽系统)由于阀门前后压差大(3.5-1.0=2.5MPa)
1、请问这种大压差,高温的调节阀选型时有什么要求?8
2、我们的阀门发生过故障,卡涩或自动全关,请问发生故障的原因有哪些,平时使用中如何更好地维护呢?$  
补充一点:fisher的调节阀,但是其他的同类牌子的调节阀去一直使用良好
发表于 2013-7-16 17:50:11 | 显示全部楼层
fisher的阀门应该有纯进口的吧,不过那个到货周期以及价格方面可能就要长和贵了,GX系列的好像是国产的
发表于 2013-7-16 17:50:18 | 显示全部楼层
我们厂有遇到过这种情况,用了一段时间出现卡死的情况,就是压差太大了,处理的方法是把一次侧的阀门关小一点。这样就好了。关于选型就不太清楚了。希望对你有帮助。