[咨询求助] 分程压力控制有问题了,来帮帮忙

[复制链接]
发表于 2013-5-27 09:58:22 | 显示全部楼层
如果说以前的200压力自动ok,那么降到150也是ok的,PID参数是不用调的!但是我觉得你直接放两个PCV自调阀就行了,氮气的设定145或者高点但是不能高于150,尾气设定150就OK了!你的塔顶压力肯定大多时间是要放的,也就是说尾气的阀会老开,氮气阀开的时间是比较少的!是不是?个人拙见!
发表于 2013-5-27 09:58:43 | 显示全部楼层
你说的这个不可控范围和被调参数的控制点没有关系。
  这里的不可控范围指的是调节阀控制信号变化范围内,有一小段执行机构相当于不动作。对于调节系统来说只有当调节信号正好处在分程点上时,调节作用会慢一拍。对于有一定惯性的被调对象来说基本感觉不到。
  产生这个不可控范围的原因是,调节阀由于阀芯阀座之间的机械弹性,从阀芯动作到有开度,有一个距离(死区)。
  实际工作中对这个区段可以不管它,一般不会有什么影响。
  如果认真的话,直接让两台阀的动作区间重叠一点,如将行程调成 0~51% 49~100%。
发表于 2013-5-27 09:59:11 | 显示全部楼层
其实只是控制设定值有一点变化,对象的特性没有变化,什么都不需动.只是MV的变化范围可能有一点"移动".
"开度在48——52%范围内都是两阀处于关闭状态"
正常生产时,MV不太可能在48-52%这个范围.因为塔底有加热,塔内压力就会升高,PV2总会有一些开度.