[咨询求助] 分程压力控制有问题了,来帮帮忙

[复制链接]
发表于 2013-5-27 09:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式


有个分程压力控制,如图所示,门开度设定的就是0-50%及50-100%,输出50%说明两个阀都处于关闭状态;但是在实际控制过程中,阀门有个不可控范围,认为是开度在48——52%范围内都是两阀处于关闭状态

现在的问题是:塔的压力以前控制的是200KPa,认为48——52%为不可控范围;现在塔的压力控制为150KPa,那么这个不可控范围是不是要增大?比如增大到45——55%之间都可以认为是不可控范围,在这个范围都可以看做是两个阀关闭的??

有经验的各位给谈谈呗,谢了……

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入工控之家

x
发表于 2013-5-27 09:56:56 | 显示全部楼层

哥哥  我这真不懂   真心来学习的   
发表于 2013-5-27 09:57:04 | 显示全部楼层
其实这有必要做分程控制吗?一个变送器就只6K块,建议装两变送器分别控制阀,就容易多少了
发表于 2013-5-27 09:57:16 | 显示全部楼层
这个控制思路真独特
一般分程控制用在温度上的比较多
压力控制而且是相当于呼吸阀作用的控制,用分程真的没什么意思
ps这个压力很重要吗?
发表于 2013-5-27 09:57:31 | 显示全部楼层
小宝儿 发表于 2013-5-27 09:57
其实这有必要做分程控制吗?一个变送器就只6K块,建议装两变送器分别控制阀,就容易多少了

当然有必要了!不是讨论必要不必要的问题,而是讨论压力控制减小之后的控制问题啊!

如果分别控制可能么?万一N2一直开着,泄压也一直开着,那不是浪费么
发表于 2013-5-27 09:57:47 | 显示全部楼层
可可 发表于 2013-5-27 09:57
这个控制思路真独特
一般分程控制用在温度上的比较多
压力控制而且是相当于呼吸阀作用的控制,用分程真的 ...

好吧,我改了一下,这个是塔顶压力的分程控制,当然重要了!!

我就想知道这个压力控制值变化后对分程控制的影响?
发表于 2013-5-27 09:57:57 | 显示全部楼层
仪表及阀门都有滞后性,因此我还是不主张用分程控制
发表于 2013-5-27 09:58:03 | 显示全部楼层
这个实际应用也不少。像楼主所说的情况也有,是否可以考虑改变比例度,积分、微分来解决此类问题?
发表于 2013-5-27 09:58:09 | 显示全部楼层
你只是改压力的量程,也就是改变送器的量程。它输出的信号是不会变的。无需做其它。
发表于 2013-5-27 09:58:16 | 显示全部楼层
分程控制是这样的吗?感觉应该先判定控制器后控制,怎么用输出来判定由哪个控制器的?