[咨询求助] 双法兰测量液位校验方法

[复制链接]
发表于 2013-2-17 14:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
双法兰测量液位经常碰到工艺怀疑不准,不知有什么方法通过计算和实际检修中简单的判别方法?在校验室里,还有当双法兰放在一个平面指示是多少?将正压室放在地上,负压室放在台子上,表头指示是多少?正负压室反一下,指示是多少?
发表于 2013-2-17 14:46:08 | 显示全部楼层
只要记住公式P=ρgh就可以了。校验时,膜片未承受任何压力,只有毛细管里硅油的静压力,所以,无论上下法兰怎么移动,差压值都是两者的高度差决定,具体数值是用△P= ( P+)-( P-)就可以了,下面是根据你的几种情况来计算:
1、在校验室里,还有当双法兰放在一个平面指示是多少?理论上是零,前提是如果没有做过零点迁移。
2、将正压室放在地上,负压室放在台子上。表头指示是多少?理论上显示负值,因为负压室承受的压力高,压力值应该为=-0.9(硅油密度)*9.8*H(桌子的高度),假设1米的桌子,大概显示8.82KPa左右。
3、正负压室反一下,指示是多少?理论上显示正值,因为正压室承受的压力高,压力值应该为=0.9(硅油密度)*9.8*H(桌子的高度).
发表于 2013-2-17 14:46:22 | 显示全部楼层
楼上说的很好,我补充一些。工艺说不准确是校验后就不准确还是使用一段时间后不正确,这是要区分的,主要是看你的介质。介质粘度大的就有可能是黏在膜盒上造成测量不准确;如果介质粘度不大测量不正确那就要怀疑表的零漂了。