氨吸收塔:氨气从i吸收塔底部通入,吸收水从顶部加入,塔釜泵打循环(出口在中部),液位控制,定时测定塔釜内氨水浓度,吸收水的流量会根据打循环进口偏上的温度的高低来变化。确切的说,这个控制系统正常情况是没有问题的,但是我在想,若塔釜达到饱和的情况下,若没有吸收水的进入(氨气进来之后不在发生反应放热),则可能会导致氨气外溢?大家都来讨论讨论,如何完善这个自控系统
发表于 2013-2-2 19:13:02 | 显示全部楼层

装个吸收水流量开关,和氨气阀连锁,没水时关闭氨气。
 楼主| 发表于 2013-2-2 19:13:16 | 显示全部楼层
氨气阀门不能关闭的,一直都会有氨气进吸收塔(多少都会有一些)
发表于 2013-2-2 19:13:56 | 显示全部楼层
如果超出控制专业的能力,工艺应该有相应的预防措施,例如让氨气通过水槽放空;