发表于 2014-6-1 10:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、操作员站的设计寿命多少年?
2、各种卡件的设计寿命多少年?
3、软件的升级是多少年?
4、DCS系统的点检间隔是多少年?
发表于 2014-6-1 10:38:59 | 显示全部楼层

这个应该有相关标准吧。' |6 c& E% Z" {! S) d/ S( \
1、操作员站我在线的时候更换过一台。
2、一般至少是10万小时。
3、系统升级也要看业主有钱没钱,以及系统集成商要求。一般国企重视点儿,国企我见过整套系统全面升级的。
4、我们是每年大修点检一次。
供参考
发表于 2014-6-1 10:39:14 | 显示全部楼层
1. 操作站一般使用工业计算机,有使用七八年不坏的,也有不到一年就出问题的,这个不好说,通常操作员站的软件不会更换。
2. 卡件使用寿命一般都很长,我们这有使用10年左右的
3. 软件一般不会升级,偶尔有系统扩展增加授权的
4. DCS系统点检一般也就每日巡检时看看各个模块状态等正常不,机柜间温度控制正常不,上位机显示值正常不。其他的就是借助工艺有检修的时候,测试一下UPS电池的性能如何。
发表于 2014-6-1 10:39:23 | 显示全部楼层
以前单位用了20多年了,还在使用,也没有换过啊,不知道这个是多长时间,
目前我们也在新项目,艾默生的不知道怎么样