[咨询求助] 单法兰压力变送器显示偏低

[复制链接]
发表于 2013-1-12 13:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

我们尿素装置低压吸收塔压力一直在0.65Mpa,前两天表头显示20Kpa,工艺反映不正常,由于在生产所以不能拆下来检查,见进出口阀门都是正常,液位也是正常,这是什么原因能?我判断膜盒应该没问题。
发表于 2013-1-12 13:28:11 | 显示全部楼层
看有没有变化趋势,有的话变送器应该没问题。
发表于 2013-1-12 13:28:20 | 显示全部楼层
正常工作压力650kPa与20kPa确实差异较大,可以通过其他检测点进行分析,压力从650kPa降为20kPa,如果是检测准确,说明生产出现问题,许多检测点显示就会发生变化;如果没有任何检测点出现波动,说明是变送器或显示仪表或是现场管路问题,逐一检查处理~~