发表于 2012-7-28 11:36:15 | 显示全部楼层
引用

引用第29楼dl2006于2012-06-08 21:27发表的  :

回楼上兄弟1 可理解那11个就是工位
2 每个工位间的距离是固定的,但输送带上的工件间的距离不一定是相等的。
3 工件在工位的时候是没有传感器的,只有进料处一个传感器。
4 工件有可能会很长,点用几个工位的距离。
.......
[/quote]
回答得很好
发表于 2012-7-28 12:54:25 | 显示全部楼层
引用

引用第31楼fredxia于2012-06-08 22:57发表的  :
工位与X2检测点的距离是恒定的,计算出按照当前的速度需要多少个脉冲到每一个工位。
X2输入用上升沿检测到每个工件进入,和下降沿检测每个工件进入完毕;工件开始进入的同时启动一批对应的计数器,设定工件到达每个工位;工件进入完毕的同时,对应的工件长度就可以计算得出,并转换为脉冲数,这就是每个工位工作的脉冲数(或者说每个工位工作到工件经过完毕)。
对每一个工件都这么考虑,其实工件之间的距离在这里就已经不在乎了!
工位增加的时候将计数器的个数相应增加。

.......
[/quote]
这是一个办法,却不是最好的办法,你的计数器应改为计时器更好;人家只用一个计数器C251