工控之家

 找回密码
加入工控之家

[咨询求助] 阀门的泄漏等级

[复制链接]
发表于 2012-7-25 14:01:20 | 显示全部楼层
调节阀泄漏标准的细分   
6.1 国标对泄漏量的规定
GB/T4213-92的国标标准对泄漏规定了六个等级,其具体规定见表1-2。其中最低级别
为Ⅰ级,不作具体要求;最高级别是Ⅵ级,即为气泡级。当泄漏量大于0.5%KV值时,可免于测试。
表1-2
泄漏等级        试验介质        试验程序        最大阀座泄漏量
Ⅰ        由用户与制造厂商定
Ⅱ        L或G        1        5×10 ×阀额定容量,1/h

Ⅲ        L或G        1        10 ×阀额定容量,1/h

Ⅳ        L        1或2        10 ×阀额定容量,1/h

G        1        
Ⅳ-S1        L        1或2        5×10 ×阀额定容量,1/h

G        1        
Ⅳ-S2        G        1        2×10 ×△P×D,1/h

Ⅴ        L        2        1.8×10 ×△P×D,1/h

Ⅵ        G        1        3×10 ×△P×(表1-3规定的泄漏量)


注:①△P以KPa为单位。
②D为阀座直径,以mm为单位。
③对于可压缩流体体积流量,绝对压力为101.325KPa和绝对温度为273K的标准状态下的测定值。
④试验程序“1”表示△P=0.35MPa、介质为水;试验程序“2”表示△P等于工作压差、介质为水或气体。
(表1-3)
阀座直径
mm         泄漏量
mL/min        每分钟气泡数
25        0.15        1
40        0.30        2
50        0.45        3
65        0.60        4
80        0.90        6
100        1.70        11
150        4.00        27
200        6.75        45
250        11.1        -
300        16.0        -
350        21.6        -
400        28.4        -

注:①每分钟气泡数是用外径6mm、壁厚1mm的管子垂直浸入水下5~10mm深度的条件下测得的,管端表面应光滑,
无倒角和毛刺。
②如果阀座直径与表列值之一相差2mm以上,则泄漏系数可假设泄漏量与阀座直径的平方成正比的情况下通过
类推法取得。
表1-2中的额定容量按下面表1-4的公式计算:
(表1-4)
介质/条件         


液体         

气体         



表中: Q1———液体流量,m /h;
Qg———标准状态下的气体流量,m /h;
Kv———额定流量系数;
Pm =(P1+P2)/2 ,KPa;
P1———阀前绝对压力,KPa;
P2———阀后绝对压力,KPa;
△P———阀前后压差,KPa;
t———试验介质温度,取20℃;
G———气体比重,空气=1;
ρ/ρ0相对密度(规定温度范围内的水ρ/ρ0 =1)。
6.2 美国的泄漏标准
美国ANSI B16.104-1976调节阀的泄漏量标准见表1-5。
(表1-5)
级别        最小泄漏量        试验介质        压力和温度
Ⅱ级        0.5%额定Cv        空气或水        工作压差△P或50磅/英寸 (3.5巴)压差,取其中较小的一个值,温度10~52℃
Ⅲ级        0.1%额定Cv        空气或水        工作压差△P或50磅/英寸 (3.5巴)压差,取其中较小的一个值,温度10~52℃
Ⅳ级        0.01%额定Cv        空气或水        工作压差△P或50磅/英寸 (3.5巴)压差,取其中较小的一个值,温度10~52℃
Ⅴ级        5×10  m /秒/巴(压差)/mm
(阀座直径)(公制)        水        工作压差△P或,温度10~52℃
Ⅵ级        阀座直径        汽泡/分        ml/分        空气或
氮气        工作压差△P或50磅/英寸 (3.5巴)压差,取其中较小的一个值,温度10~52℃
(in)                                       
1\"        25        1        0.15               
1.5\"        38        2        0.30               
2\"        51        3        0.45               
2.5\"        64        4        0.60               
3\"        76        6        0.90               
4\"        102        27        1.70               
6\"        152        27        4.00               
8\"        2.3        45        6.75               

6.3 泄漏标准的细分和定量概念
我们认为,上述标准划分还不够细腻,特别是Ⅳ级密封~Ⅴ级密封,其泄漏率由10 突然跳跃到10 ,猛增1000倍。为此,笔者认为应将泄漏标准与切断的关系进一步细分。切断的等级与泄漏率见表1-6。同时,为了有一个量的概念,现列举Kv=100(双座阀DN100、单座阀DN80~100、套筒阀DN100、V型球阀DN50、全功能超轻型阀DN50时的Kv值100)时,试验△P=0.35 MPa、介质为水,每分钟在不同等级时的泄漏量(g/min)也列举在表1-6中。
(表1-6)
切 断 等 级        一般切断        较严密切断        严密切断        完全切断
10
10
10
10
10
微气泡级
举例Kv=100、△P=0.35 MPa、介质为水,每分钟的泄漏量克/分        310        31        3.1        0.31        0.031        标准中的Ⅵ级,数气泡
转化为:滴水/分        4650        465        46        4.6        0.46        /

注:lg≈15滴水