调节阀在选型和生产、检测过程中,经常要用到泄漏量标准这一参数,它是检测调节阀性能的一个很关键的要素,特别在一些要求介质严格关闭的工况,如果泄漏量达不到标准,轻则影响产品质量,重则甚至可能产生生产事故。这其中,单座阀和V型球阀泄漏量较小,而双座阀、套筒阀等则泄漏量较大。对于泄漏量标准,中国国标和美国国标是我们实际中经常用到的标准,下面给出了这两种标准的比较列表。
国标GB/T4213.92
泄漏等级 试验介质 试验压力 最大阀座泄漏量1/h
Ⅰ 由用户与制造厂商定
Ⅱ 水、空气或氮气 A 5×10-3×阀额定容量
Ⅲ 10-3×阀额定容量
Ⅳ 水 A或B 10-4×阀额定容量
空气或氮气 A
Ⅳ-S1 水 A或B 5×10-4×阀额定容量
空气或氮气 A
Ⅳ-S2 空气或氮气 A 2×10-4×△P×D
V 水 B 1.8×10-7×△P×D
VI 空气或氮气 A 3×10-3×△P(续表泄漏量)