请教接地问题,直流地跟交流地可以共地吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-15 03:25:14 | 显示全部楼层
1.交流地:将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备(如阻抗,电阻等)与大地作金属连接,称为工作接地。
工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地,屏蔽接地,防静电接地等混接;也不能与PE线连接。
在高压系统里,采用中性点接地方式可使接地继电保护准确动作并消除单相电弧接地过电压。中性点接地可以防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡,这对于低压系统很有意义,可以方便使用单相电源。
2.直流地,准确的说是:直流工作地。是指为保护直流系统工作正常而采取的接地保护。所谓直流系统,包括常说的直流信号、直流电源、直流馈线等等。对于信息传输系统,一般也称逻辑工作地。更有通俗的,叫做:信号地。不准确而已。
既然是工作接地,你只要能给它提供一个绝对安全的“零”电位参考点就可以了,电力系统中是用直流作为控制电源的,正极接地引起继电器拒跳,负极接地引起继电器跳脱,这都会引起系统失控,当然是故障。所以也就有了“接地故障检测仪器”,无论正极还是负极均不能接地。
1.逻辑地与信号地是不同的。
2.直流馈线应有屏蔽地。
3.直流电源接地在电力控制系统中属于一种故障
发表于 2012-7-15 06:40:39 | 显示全部楼层
如果正负12伏的直流电源,那它的公共端是不是就是"地"呢!
发表于 2012-7-15 09:56:04 | 显示全部楼层
负极不是用来接地的,注意区分
发表于 2012-7-15 13:11:29 | 显示全部楼层
想问高手一下,这个交流地指的是PE还是N啊,如果是PE为什么不能接呢?在石化标准中最后不都是接到总接地板吗?当然前面肯定要分开接.另外石化接地设计标准第5.2.5明确写了直流电源的负端必须接到本柜的工作接地汇流排.有点被搞糊涂了,还请高手前来指导一下.
发表于 2012-7-15 16:26:54 | 显示全部楼层
那些说直流不能接地的是不是说的在电气保护系统中的直流电不能接地,容易造成误动作或不动作.