请教接地问题,直流地跟交流地可以共地吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-13 18:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我验收一批柜子,设计人员把24v的负极直接接到了交流的地上。我问了2个我公司资深设计人员,他们:都说这样设计没有问题。可是我调试过程中发现了好几个柜子都出现了问题,而且都是接地引起的问题。出现的问题有:1,导致24v正负直接短路,拆掉直流接地线后,恢复正常。2.导致24v电源模块没有直流输出。
但是并不是每个柜子都这样,只是偶尔有几个柜子出现这个问题。
请高手指教!
发表于 2012-7-13 22:06:28 | 显示全部楼层
接地连接方式和接地电阻要求

5.0.1 仪表、PLC、DCS、计算机系统等[wiki]电子[/wiki][wiki]设备[/wiki]的保护接地,应接至厂区电气系统接地网,接地电阻小于4Ω
5.0.2 仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的工作接地(信号回路接地、屏蔽接地),可按以下两种方式进行:
5.0.2.1 当厂区电气系统接地网接地电阻值小于4Ω,且能满足仪表系统的要求而仪表制造厂又无特殊要求时,可直接接至厂区电气系统接地网;
5.0.2.2 当厂区电气系统接地网接地电阻值较大或仪表制造厂有特殊要求时,应独立设置仪表接地系统,接地电阻应小于4Ω(或按仪表制造厂要求确定)。
5.0.3 一般情况下,仪表回路和系统,应只有一个信号回路接地点。当使用变压器耦合型隔离器或光电耦合型隔离器时,在隔离器两侧也可分别设置信号回路接地点。
5.0.4 传送信号用导线的屏蔽层,应在仪表盘(柜)的接地端子或接地汇流排处接地,不应浮空或重复接地。
5.0.5 本质安全仪表系统的齐纳型安全栅接地系统,宜独立设置,接地电阻应小于1Ω。本质安全仪表系统的接地极宜保持独立,且与厂区电气系统接地网或其他仪表系统接地网之间的距离,不宜小于5.0m。

貌似要看实际情况吧..不成就直接接到接地干线上看看

http://bbs.hcbbs.com/thread-242970-1-1.html
资料区有个帖子 不知道有用没~~
发表于 2012-7-14 01:21:53 | 显示全部楼层
直流24V电源的负极≠接地!!!因此楼主所说的做法是错误的!
发表于 2012-7-14 04:37:18 | 显示全部楼层
本质性错误,从安全角度考虑也不应该,同意楼上。
发表于 2012-7-14 07:52:43 | 显示全部楼层
电气里面有两种接地,保护接地和工作接地。工作接地是虚地,不是真正的接地。看看理论书就了解了。
发表于 2012-7-14 11:08:08 | 显示全部楼层
由于直流电源为带极性的电源,即电源正极和电源负极。交流电源是无极性电源,电力系统交流电源有一个真正的“地”,这个地也是电力系统安全的一个重要概念。为了系统安全,变电站、发电厂所有设备的外壳都会牢牢的接在这个“地”,而且希望其阻抗越低越好。直流电源的“地”对直流电路来讲仅仅是个中性点的概念,这个地与交流的“大地”是截然不同的。 如果直流电源系统正极或负极对地间的绝缘电阻值降低至某一整定值,或者低于某一规定值,这时我们称该直流系统有正接地故障或负接地故障。
你说的把直流24V负极接地肯定是错误的做法。直流接地,属于不正常或故障状态。
发表于 2012-7-14 14:23:33 | 显示全部楼层
楼上的几位说的非常正确,道理就不再阐述了,仅谈谈实际情况.我公司的直流系统正极与负极没有与电气地共地.虽然如此,但也经常出问题,出现正对地或负对地,这也是对直流电源经常检查的一个项目,所以从这个点出发,直流地与交流地不可共地的.它会造成直流电源的电压拖垮,对负载和充电设备都会发生影响.
发表于 2012-7-14 17:38:58 | 显示全部楼层
简单的说,直流不能接地!
发表于 2012-7-14 20:54:23 | 显示全部楼层
应该单独接地。
发表于 2012-7-15 00:09:48 | 显示全部楼层
直流电源负极不得与交流电保护接地连接