发表于 2012-7-15 15:47:39 | 显示全部楼层
交流中性线接地也是TN和TT系统才会有的吧,直流信号的负极或公共端老老实实接回电源负端吧,直流系统接地只接保护线和屏蔽线,而且也应该和交流接地隔离,防止交流故障时串电。
发表于 2012-7-15 17:05:49 | 显示全部楼层
有点答非所问的味道。
楼主的问题,应该是仪表系统的柜子和仪表直流电源接地问题。
回答的很多,用电气220VDC/110VDC系统直流电源的接地规定来回答了。
如果是仪表的24VDC,负极需要接地,不要直接连接到柜子的电气的交流保护地排上,因为电气接地排上可能有杂散电流和电压。仪表电源24DC,应该接到专门的仪表接地母排或接地线上,该仪表接地母排和柜内电气接地和柜体机壳绝缘的,仪表接地母排连接到仪表接地极或者在共地系统地等电位总端子板一点连接,该点以后到仪表系统的导体一般采用绝缘导线,不应与电气地再有连接,以避免杂散干扰电流和电位影响仪表系统正常工作。
发表于 2012-7-15 18:23:59 | 显示全部楼层
仪表接地系统及接地极,和电气接地线系统及地下接地装置,应该是百川归海,但归海前各走各的道,最后在总等电位端子板处连接,或独立仪表接地极(网)接地极也可以作在地下与电气接地极(网)作等电位连接,通常做法,是一点可拆卸连接。