请教接地问题,直流地跟交流地可以共地吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-15 02:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
貌似设计人员不会犯如此低级错误,楼主肯定是考我们的,
发表于 2012-7-15 04:04:08 | 显示全部楼层
根据国际电工委员会工作信号的规定,在一个系统中应选择电位最低的一点作为信号公共点。在二线制仪表中24V电源的负线电位最低,它就是信号公共线。在使用中仪表的负线应与24V负线相联。接地的目的是为了保障人身安全和减少干扰,但仪表的电子线路部分,可以浮空,也可以接地。如果接地则根据国际电工委员会的规定,应将信号公共线(系统中电位最低的一根线)接地。
发表于 2012-7-15 05:22:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上的的各位,看了楼上先生们的阐述,还是有些糊涂。
发表于 2012-7-15 06:40:28 | 显示全部楼层
随着交流采样技术的流行,将各种接地系统直接汇在一起接入接地母排,近些年来得到了突飞猛进的发展,原因是既减少了施工量又降低了故障率,何乐而不为呢!对于你的具体问题建议如下:1。更换你的开关电源为高品质开关电源,即在DC24V负端直接与机壳相连接入接地母排的前提下仍能正常工作,如SIEMENS的SITOP 系列;2。确保你的接地母排的接地电阻〈1欧,接地线径大于35MM2
发表于 2012-7-15 07:58:38 | 显示全部楼层
强调一点电气的两种接地都是与大地相接,不同的是工作接地的工作的需要,而保护接地是保护使用着的安全的
发表于 2012-7-15 09:16:48 | 显示全部楼层
3# jessehjx
再次强调一下,在DCS系统中,24V的电源负极是可以接地的,至于接不接地需要看各DCS厂商的要求。
可能由于这是电气板块,大家讨论的角度都是从强电的角度。
在自动控制中,24V电源负极接地很常见。
发表于 2012-7-15 10:34:58 | 显示全部楼层
现在的接地都是一个整体接地网构成的,它是不会有区别的。
发表于 2012-7-15 11:53:08 | 显示全部楼层
直流是不能接地的,不管是正极或是负极,直流接地本身就是一个故障的出现。
发表于 2012-7-15 13:11:18 | 显示全部楼层
楼主问的是PLC或DCS系统的接地问题,并不是直流和交流的接地问题。
对于控制系统的接地要求主要应该参考DCS厂家的相关手册,并结合实际实际情况考虑,
如比较通用的西门子S7系列PLC或PCS7:对于给24VDC电源模块输出的供电的24VDC电源和零极M, 手册要求M应接地并与电气共用接地体;但是在实际使用中对于DI模块经常将零极M悬空,主要为防止现场的短路点引起电源模块短路。
因此需:1、根据系统手册要求,确认是否接地问题;检查是否现场有短路点引入系统回路。
发表于 2012-7-15 14:29:29 | 显示全部楼层
现在这个问题各说各的道理,望求正解,这样下去会更糊涂的