调节阀关不死

[复制链接]
发表于 2012-7-12 00:54:09 | 显示全部楼层
回复 1# xibutiankong5


如果以前不漏现在漏的话有可能是阀门关限位没调好,手动跳到全关再调整关限位;如果以前就漏的话那就可能是阀座和阀芯的密封圈磨损严重,该更换密封圈了就
发表于 2012-7-12 02:51:24 | 显示全部楼层
调节阀漏是件很正常的事情
发表于 2012-7-12 04:48:39 | 显示全部楼层
4MPa的差压,你用的是高差压阀吗?如果不是建议更换。
发表于 2012-7-12 06:45:54 | 显示全部楼层
40公斤的力,可能会把阀芯损坏的
发表于 2012-7-12 08:43:09 | 显示全部楼层
如果手动测试时在20mA信号时阀杆的行程能够最大或在增大仪表风压后调节阀的阀杆不在向下移动,证明调节阀能够行程达到要求,调节机构里没有杂质卡住,若此时调节阀的漏量还很大证明阀芯与阀座磨损腐蚀严重,这个不好维修大部分只能换新阀。若阀杆在20mA后还没有全部下移到位,证明阀杆行程偏小可以使用钳子或者扳手向下旋转阀杆。若阀杆在20mA之前就不在下移但漏量较大,证明阀座里面有杂质卡住