使用道具 举报
原帖由 jujiangliu 于 2008-11-19 13:31 发表 调节阀联锁肯定需要电磁阀,至少需要一个DO,若是调节阀则还需要一个AO,若有阀位返回一般需要2个DI。
原帖由 redwinehu 于 2008-11-19 09:21 发表 确实是这样,电磁阀只控制气源开关,因此只要一个DO,一个AO,就可以实现需要连锁的调节阀控制,但是一般增加了连锁的调节阀,会需要知道连锁后,阀动作后所在的位置,所以会选1-2个DI(阀开、阀关)将阀的位置返回 ...