[咨询求助] ORP测量值与质量浓度的核算

[复制链接]
发表于 2013-3-6 18:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

日常生产过程中,我厂 使用ORP计来测量盐水中的游离氯含量,想问一下 这个有没有氧化还原电位与盐水中游离氯质量浓度之间的转换关系式吗?
发表于 2013-3-6 18:44:25 | 显示全部楼层

ORP 所测量的值,水中所有氧化或还原性物质的影响,同时这个测量值还受酸度、温度及一些其他离子的影响,通过ORP测量值得出游离氯的质量浓度是较困难的。
楼主可以根据酸度、温度及ORP值的变化,来通过数据处理试着找出相应的关系。但不一定很有效果。