今天用375到现场试了下,可以通讯的
用BT200还是不能通讯,不过我看的仪表型号后面都没有标D/E
在操作间用 BT200和HART375都不行 看来是没有加电阻
因为电阻就只有到现场试
感谢楼上诸位的 回答 因该是变送器的原因. 1、应该确认横河的差压变送器和液位变送器是什么通讯协议,如果是HART协议就用375手操器,如果是布郎协议就使用横河的BT200手操器。
2、可以加200至600欧姆的电阻串进通讯回路中试一下能否通讯上仪表。 加200-600电阻,变送器输出不能超量程。