手操器与现场仪表通讯?
我用横河的BT200和艾默生的HART375与横河的差压变送器和,液位变送器通讯,先是在操作间做的,都提示\"communication error\"通讯错误?这个可能没有接终端电阻有关然后BT200和现场的差压变送器通讯,也提示通讯错误
记得以前看有人用过,不需要设置参数的,直接确认通讯就可以了
不知道怎么会事,现在就是通讯不上?
[ 本帖最后由 xxy811225 于 2008-11-22 17:53 编辑 ] 变送器工作是否正常? 1、我认为首先应该确认横河的差压变送器和液位变送器是什么通讯协议,如果是HART协议就使用艾默生的HART375手操器,如果是布郎协议就使用横河的BT200手操器。
2、可以加200至600欧姆的电阻串进通讯回路中试一下能否通讯上仪表。
3、手操器的版本是否太低。 变送器问题,或手操器问题 测一下变送器供电电压,如果电压过低,通讯会出现错误 感谢楼上的这些工友
手操器还有版本?这个倒是不太清楚
然后我看横河的差压变送器和液位变送器说的是支持HART275和BT200
如果说不支持HART375
那么BT200应该可以的
可是BT200也不行 如果订货时没有特殊要求,EJA的无法用375通讯,你也可让EJA厂家给你的375下载一个支持软件。用BT200通讯应该没问题。给回路串一个250欧的电阻一般就可以了 1. 先确认硬件没有问题。
2. 检查24电压会否太低。
3. 电阻连接后电流正常吗?
4. HART协议,BRAIN协议对上号(多写,肯定没问题,因为你2个都有)。 一般通讯不上加个250欧姆的电阻就可以了。 LZ看看你的横河变送器型号
如果是EJA110A-D就用BT200,加250电阻,无软件版本问题
如果是EJA110A-E就用375,加250电阻,无软件版本问题
看看能否有帮助
页:
[1]
2