发表于 2012-7-5 17:25:36 | 显示全部楼层
如果像楼上各位同仁说得加250欧的电阻还不行的话,试试把变送器接地以后在通讯。我碰到过多次,接地后都能通讯。
发表于 2012-7-5 18:04:41 | 显示全部楼层
上次没有用HART375
今天用375到现场试了下,可以通讯的
用BT200还是不能通讯,不过我看的仪表型号后面都没有标D/E
在操作间用 BT200和HART375都不行 看来是没有加电阻
因为电阻就只有到现场试
感谢楼上诸位的 回答
发表于 2012-7-5 18:43:46 | 显示全部楼层
因该是变送器的原因.
发表于 2012-7-5 19:22:51 | 显示全部楼层
1、应该确认横河的差压变送器和液位变送器是什么通讯协议,如果是HART协议就用375手操器,如果是布郎协议就使用横河的BT200手操器。
2、可以加200至600欧姆的电阻串进通讯回路中试一下能否通讯上仪表。
发表于 2012-7-5 20:01:56 | 显示全部楼层
加200-600电阻,变送器输出不能超量程。