眼镜哥 发表于 2012-6-20 15:30:14

求助,全场跳闸!!

各位大神:我是浙江一家化工厂的新来电工,我厂10\0.4KV变电所低压为两段电源进线加母联简称低压1段和2段。1段2段互为主备,如图
10月13号晚上,低压1段突然跳闸,母联合上,2段对全场供电,然后2段也跳掉,母联没跳闸。两进线断路器是施耐德MT50H1型号控制单元为micrologic 6.0P。我厂将其接地故障保护设为960A,跳闸记录显示1断跳闸时Ia=1000A,Ib=3000A,Ic=1500A,2段跳闸记录为Ia=3500A,Ib=5000A,Ic=3500A。当时摇表测相对地和相对相并未发现短路。也没发现任何异常。重新合上1段2段断路器,母联也保持合闸状态,运行正常。先发现1段2段断路器显示“相对零电压”不平衡,Uan=269v,Ubn=166v,Ucn=258v.而通过多功能表以及我们用万用表测得的结果是220V左右,这出入很大。该断路器没装外部电流互感器。请大家帮我分析一下原因出在哪,非常感谢!!!

俺弄吃 发表于 2012-6-20 19:24:44

RE:求助,全场跳闸!!

我想问的是;
1)你重新送电后所有的设备是否是一起启动的,
2)两台断路器当初是谁设置的参数。

可能原因:
设备一起启动,瞬间电压降得太多,没有电容进行电网补偿,或者是有但低压一段和二段没有都把电容柜投上。


低压柜到现场之间的电缆和设备应该有接地,导致短路器跳开(断路器的过压和过流保护设置的值和动作时间与现场的启动情况不太吻合),应该沿着电缆走向将设备单个启动,看谁跳,应该就是它。


在有就是外部电网夜间电压高,应该将变压器的电压档开关调到中档。


断路器保护参数要重新看下,是否有人动过。

誓言 发表于 2012-6-20 23:19:14

RE:求助,全场跳闸!!

在有一个办法就是将母联柜的断路器取下来和低压段一的断路器互换后在送电试下!

不掉眼泪 发表于 2012-6-21 03:13:44

RE:求助,全场跳闸!!

回复 2# sunluanhui
1:重新送电后没有启动,化工厂里电机重启动是有顺序的,不可能一起启动。
2:断路器的选型和设定都是有设计院弄得。也始终没人动过。我也查询过。

低压电容补偿柜始终投入使用的,没有停过。

断路器的过压过流保护整定时间比下级保护时间是有时间梯度的,不会有越级跳闸的可能。您说的各设备都有相应的保护装置的,如果出现短路起保护装置应该先挑啊,不会是总断路器跳呀?
低压段的断路器和母联的断路器,其控制单元不同。低压段的断路器的控制单元比母联的功能要多。主要多一个接地故障保护,而我厂两段跳闸,其断路器上现实的也是接地故障保护这一项跳闸,母联始终没有跳。

pisen 发表于 2012-6-21 07:08:15

RE:求助,全场跳闸!!

您说的各设备都有相应的保护装置的,如果出现短路起保护装置应该先挑啊,不会是总断路器跳呀?: _.


情况可能是下级不跳跳上级的,你送电后单独起个设备试验下了吗????

敌法师 发表于 2012-6-21 11:02:45

RE:求助,全场跳闸!!

回复 5# sunluanhui


试过了,跳闸后,重新送电,一切正常,之后厂里电机启动都正常运行中,感觉是母线出了什么原因,但查不出来,就只发现现在断路器显示三相对零线电压不平衡,变压器中性线接地线有电流,50A左右。用万用表测得三相对零线电压又是正常的220V左右。

工控人 发表于 2012-6-21 14:57:15

RE:求助,全场跳闸!!

问题应该出在低压1段和2段之间的互为主备的自投电路上。仔细检查一下吧!

不着边际 发表于 2012-6-21 22:46:15

RE:求助,全场跳闸!!

如果按你说的现象,就是三相不平衡,建议你那个指针式万用表测零线和地线见是否有电压,同时在用指针表测量线电压,
变压器的接地有电流是不对的,接地桩不是很牢靠,
建议在检查下变压器的油和绝缘试验情况
同时关注下外网供电的质量

生死谍恋 发表于 2012-6-22 02:40:45

RE:求助,全场跳闸!!

回复 9# sunluanhui


现在,母联已经断开,两段的进线断路器显示的依旧不平衡,初步认为是断路器有故障。我厂的变压器是干式变压器。接地是好的,接地电流的出现个人认为是由于单相负载导致的。。

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 06:35:15

RE:求助,全场跳闸!!

这段时间,全厂检修,低压柜所有线路检查没有任何可疑点,断路器的三相不平衡是由于零线没有引入断路器导致的,现在加线后正常显示。最终结论,由于某处存在隐性故障点,而在出现短路时,已经将该点崩掉,现在该处达到安全距离,只能通过以后的放电迹象进行判断,而针对性的全厂查找是不现实的。。。。