各位大神:我是浙江一家化工厂的新来电工,我厂10\0.4KV变电所低压为两段电源进线加母联简称低压1段和2段。1段2段互为主备,如图
10月13号晚上,低压1段突然跳闸,母联合上,2段对全场供电,然后2段也跳掉,母联没跳闸。两进线断路器是施耐德MT50H1型号控制单元为micrologic 6.0P。我厂将其接地故障保护设为960A,跳闸记录显示1断跳闸时Ia=1000A,Ib=3000A,Ic=1500A,2段跳闸记录为Ia=3500A,Ib=5000A,Ic=3500A。当时摇表测相对地和相对相并未发现短路。也没发现任何异常。重新合上1段2段断路器,母联也保持合闸状态,运行正常。先发现1段2段断路器显示“相对零电压”不平衡,[color="black"]Uan=269v,Ubn=166v,Ucn=258v.[color="black"]而通过多功能表以及我们用万用表测得的结果是[color="black"]220V[color="black"]左右,这出入很大。该断路器没装外部电流互感器。请大家帮我分析一下原因出在哪,非常感谢!!! |