内芯里 发表于 2012-6-22 10:29:45

RE:求助,全场跳闸!!

回复 10# gavinwyx


会不会断路器上的零线或接地线断了

私聊啊 发表于 2012-6-22 14:24:15

RE:求助,全场跳闸!!

回复 12# shanzhongwulao

断路器上的是铜排,不可能断的,如果断了,之后怎么会再正常运行呢?

伊势丹 发表于 2012-6-22 18:18:45

RE:求助,全场跳闸!!

根据你说的情况,可判断是B相电缆有对地短路现象造成跳闸,B相对低电压已经明显降低。接地点还没有完全接地,我以前也遇到过这种情况,建议你用高压绝缘摇表分段测量B相绝缘。

小空分 发表于 2012-6-22 22:13:15

RE:求助,全场跳闸!!

有可能断路器零线接触不良