RE:求助,全场跳闸!!
回复 10# gavinwyx会不会断路器上的零线或接地线断了
RE:求助,全场跳闸!!
回复 12# shanzhongwulao断路器上的是铜排,不可能断的,如果断了,之后怎么会再正常运行呢?
RE:求助,全场跳闸!!
根据你说的情况,可判断是B相电缆有对地短路现象造成跳闸,B相对低电压已经明显降低。接地点还没有完全接地,我以前也遇到过这种情况,建议你用高压绝缘摇表分段测量B相绝缘。RE:求助,全场跳闸!!
有可能断路器零线接触不良
页: