电路短路为何空开没起跳
最近在工作中遇上这样一个疑惑。空开和上了,灯没亮,检查空开没问题,但在我打开防爆接线盒时却是满满得一盒水把镇流器,触发器,启动电容全都泡了,里面所有的电路全短路了,当里面的水全部都排的差不多的时候,镇流器突然间打火烧掉了(我是在送电的情况下检修),这时候空开起跳了。所有我分析不了这是什么情况,空开在短路的情况下为什么没起跳?而且还能送的上电,同一路的灯还能照明。所有求助各位前辈,帮我分析故障的根源在哪。RE:电路短路为何空开没起跳
当空开没合上时,接线盒进水线路整体短接,通电后形成短路,导通电路,接线盒内只有火线没有零线,同一线路中带启动器的灯具,因启动器进水短接不能形成启动电压而不发光,它不影响其它灯具的使用。当你放水后短接不成立了,就形成了线路短路,这时空开就动作了。RE:电路短路为何空开没起跳
您这种分析不成立。首先我们用的是立杆防爆灯,所有的镇流器、触发器和启动电容都在防爆接线盒里面,也是就是说零线和火线包括地线都在防爆接线盒里面,所有说接线盒里面所有的零部件包括零线火线都处于一个短路状态。RE:电路短路为何空开没起跳
接线盒有水时,可能是接触不好,未构成回路。当水放净时,回路又通了,镇流器因被水浸泡后绝缘损坏通电瞬间绝缘击穿,发生短路跳闸现象。RE:电路短路为何空开没起跳
具体问题具体分析,仔细检查现场情况,排除疑问。短路合空开的情况,空开跳的原因,空开的损坏情况。线路的界限情况。
RE:电路短路为何空开没起跳
回复 4# czywqa如果是这样的原因的话 ,我还能理解,关键接线盒里面的全都被水淹了,满满得一盒子水,我打开的时候,里边都长水垢了。
RE:电路短路为何空开没起跳
回复 5# asdchenheng我检查过, 空开和线路都没问题,因为在之后我重新更换了镇流器,送上电一切都能正常。
RE:电路短路为何空开没起跳
是什么灯??不同的灯具接线方法不同,接线盒里的零线不一定有接头,你在检查一下地线是否连接完好。RE:电路短路为何空开没起跳
回复 8# zhenyuzhao立杆 金属卤光灯 220V250W这些照明是我们安装的,零、火、地都在防爆接线盒里边,这个是毋庸置疑的。
RE:电路短路为何空开没起跳
你可以这样理解在你第一次送电时,接线盒全是水,水是不良导体,而且水还有一定灭弧作用。水虽然破坏镇流器的绝缘,但并未造成直接短路,所以开关没有跳闸。当水放掉时,因为绝缘已经破坏,局部短路拉弧放电,瞬时电流很大造成跳闸。