工控之家

 找回密码
加入工控之家

电路短路为何空开没起跳

[复制链接]
发表于 2012-6-22 02:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在工作中遇上这样一个疑惑。空开和上了,灯没亮,检查空开没问题,但在我打开防爆接线盒时却是满满得一盒水把镇流器,触发器,启动电容全都泡了,里面所有的电路全短路了,当里面的水全部都排的差不多的时候,镇流器突然间打火烧掉了(我是在送电的情况下检修),这时候空开起跳了。所有我分析不了这是什么情况,空开在短路的情况下为什么没起跳?而且还能送的上电,同一路的灯还能照明。所有求助各位前辈,帮我分析故障的根源在哪。
发表于 2012-6-22 04:34:04 | 显示全部楼层

RE:电路短路为何空开没起跳

当空开没合上时,接线盒进水线路整体短接,通电后形成短路,导通电路,接线盒内只有火线没有零线,同一线路中带启动器的灯具,因启动器进水短接不能形成启动电压而不发光,它不影响其它灯具的使用。当你放水后短接不成立了,就形成了线路短路,这时空开就动作了。
发表于 2012-6-22 06:31:19 | 显示全部楼层

RE:电路短路为何空开没起跳

您这种分析不成立。首先我们用的是立杆防爆灯,所有的镇流器、触发器和启动电容都在防爆接线盒里面,也是就是说零线和火线包括地线都在防爆接线盒里面,所有说接线盒里面所有的零部件包括零线火线都处于一个短路状态。
发表于 2012-6-22 08:28:34 | 显示全部楼层

RE:电路短路为何空开没起跳

接线盒有水时,可能是接触不好,未构成回路。当水放净时,回路又通了,镇流器因被水浸泡后绝缘损坏通电瞬间绝缘击穿,发生短路跳闸现象。
发表于 2012-6-22 10:25:49 | 显示全部楼层

RE:电路短路为何空开没起跳

具体问题具体分析,仔细检查现场情况,排除疑问。
短路合空开的情况,空开跳的原因,空开的损坏情况。线路的界限情况。
发表于 2012-6-22 12:23:04 | 显示全部楼层

RE:电路短路为何空开没起跳

回复 4# czywqa


  如果是这样的原因的话 ,我还能理解,关键接线盒里面的全都被水淹了,满满得一盒子水,我打开的时候,里边都长水垢了。
发表于 2012-6-22 14:20:19 | 显示全部楼层

RE:电路短路为何空开没起跳

回复 5# asdchenheng


我检查过, 空开和线路都没问题,因为在之后我重新更换了镇流器,送上电一切都能正常。
发表于 2012-6-22 16:17:34 | 显示全部楼层

RE:电路短路为何空开没起跳

是什么灯??不同的灯具接线方法不同,接线盒里的零线不一定有接头,你在检查一下地线是否连接完好。
发表于 2012-6-22 18:14:49 | 显示全部楼层

RE:电路短路为何空开没起跳

回复 8# zhenyuzhao


立杆 金属卤光灯 220V250W  这些照明是我们安装的,零、火、地都在防爆接线盒里边,这个是毋庸置疑的。
发表于 2012-6-22 20:12:04 | 显示全部楼层

RE:电路短路为何空开没起跳

你可以这样理解
在你第一次送电时,接线盒全是水[color="Red"],[color="SandyBrown"]水是不良导体,而且水还有一定灭弧作用。水虽然破坏镇流器的绝缘,但并未造成直接短路,所以开关没有跳闸。当水放掉时,因为绝缘已经破坏,局部短路拉弧放电,瞬时电流很大造成跳闸。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 20:22 , Processed in 0.413185 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表