冰雨 发表于 2012-6-22 22:09:19

RE:电路短路为何空开没起跳

接线盒里全是水的情况下,镇流器、触发器被水短路使其不能工作;另外火线、零线之间的水阻不是很小,其形成的电流不是很大,不足以使空开跳闸。当你将接线盒里的水全部排出后,起动电压瞬间将镇流器绝缘击穿短路(镇流器的绝缘以被破坏),促使空开过流跳闸。
应该注意的是尽量不要带电作业。危险啊!

shirley 发表于 2012-6-23 00:06:34

RE:电路短路为何空开没起跳

您这样分析有一定的合理性,值得采纳,谢谢您!以后会注意!同时也谢谢大家的见解。