关于10KV高压630KW电机的启动问题
RT:现工程中遇到一问题,有两台630KW的捣固机,电压为10KV,工艺条件为一用一备,
有如下疑问,望各位海友能积极讨论:
1.10KV的630KW电机是否需要进行软起操作?
2.如需进行软起操作,是用固态软启动or高压变频装置?为什么?或者列出二者的比较.
3.选定启动装置后,对于一用一备,启动装置是一带一,还是一带二?电机的启动频率还是比较频繁的。
RE:关于10KV高压630KW电机的启动问题
是不是要采用软启动,并不是光看电动机的功率就可以决定的,关键还要看系统的短路容量。影响系统短路容量的参数有很多。如变压器容量、变压器短路阻抗、电缆线径、电缆长度等等。RE:关于10KV高压630KW电机的启动问题
回复 2# zyz8438上级变电所是厂区自有的35KV变,短路容量应该是没有问题。
RE:关于10KV高压630KW电机的启动问题
<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册RE:关于10KV高压630KW电机的启动问题
推荐一个纯机械的装置,永磁传动器,你只需软启作用,可以把永磁调速的调速功能去掉,对比变频等其它方式,永磁技术有极大优势,免维护,无谐波,软启动,无需对中,节能等等。。。。RE:关于10KV高压630KW电机的启动问题
630kW,10kV供电,才多大电流?才45A左右,就算启动倍数为7,才300A电流不到。直接启动就是了!没必要搞那么复杂!RE:关于10KV高压630KW电机的启动问题
回答其中一个问题:如果正常运行时经常需要变速运行,则采用变频器;否则,软启动就行了,节约大把银子。
RE:关于10KV高压630KW电机的启动问题
永磁技术,液力调速,电磁调速,等等不要只考虑变频,软起动也可以,在电路中非线性元件越多,谐波治理就是问题。再说某些地方使用变频投资也不见得省。RE:关于10KV高压630KW电机的启动问题
回复 6# zyz8438话这么说好说,可是业主要求用软启动啊或者变频。
否则他说出了问题设计负责。
气人不?
RE:关于10KV高压630KW电机的启动问题
回复 5# zjqzf这个技术挺好,能不能给些这些方面的书。
另外,这个电机重要的是 启动问题,不需变频调速。
我的疑问只是在启动方面软启动和变频的一些问题。
页:
[1]
2